:: GPStt.com ::

หมวด บอร์ดทั่วไป
=> สารพันความรู้ - เทคโนโลยี => ข้อความที่เริ่มโดย: Pitsanu ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 14:17:24 น.

หัวข้อ: การตั้งค่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Elitech รุ่น STC-1000
เริ่มหัวข้อโดย: Pitsanu ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 14:17:24 น.
[attach=1]

การตั้งค่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Elitech รุ่น STC-1000
รีเลย์ 2 ชุด




ตัวอย่าง...เราต้องการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 37.4 - 37.7 องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิของการฟักไข่ที่ได้ผล (แต่ละรายอาจมีสูตรของตนเองก็ปรับตามสะดวก) กระทู้นี้ทำเอาไว้อ้างอิงครับ



เข้าทำโปรแกรมโดย

1. กดปุ่ม S แช่ จนหน้าจอโชว์ F1

2. เลือกเมนู F1-F4 ได้โดยกดลูกศร ขึ้น/ลง     

3. เลือก F ที่ต้องการ แล้วกด S อีกครั้ง พอเข้าไป ก็จะเห็นค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านั้น

4. ต้องการเปลี่ยนค่า โดยกด S คาไว้ พร้อมกับกดลูกศร ขึ้น/ลง เพื่อเปลี่ยนค่า

5. เมื่อได้ค่าที่ต้องการ เซฟค่าและออกจากโปรแกรม โดยกดปุ่มที่มีสัญญลักษณ์ วงกลม/ขีด (On/Off)





*** หมายเหตุ กรณีหน้าจอแสดงภาวะปกติ ถ้าเรา... ***
- กดปุ่มลูกศรบน จะแสดงค่าอุณหภมูิที่เราตั้งไว้ F1
- กดปุ่มลูกศรล่าง จะแสดงค่าอุณหภูมิต่างกัน F2



อ้างถึง
คำอธิบายของ F1-F4

     F1 ตั้งค่าอุณหภูมิที่เราต้องการอ้างอิงก่อน
           ในที่นี้เราตั้งให้ให้หลอดไฟสว่างเพื่อให้ความอุ่นขึ้นไปแค่ 37.7 องศา แล้วดับ

     F2 ตั้งค่าอุณหภูมิ ลดลง เท่าไรให้พัดลมทำงาน 
           ในที่นี้เราต้องป้อนค่า 0.3 เพื่อไปลบค่าของ F1 จะได้ 37.4 องศา

     F3 ค่าหน่วงเวลาให้พัดลมทำงาน (หน่วยเป็นนาที) ผมก็ไม่เข้าใจว่าข้อนี้มีไว้ทำไมเนอะ..??
           พอความร้อนถึงที่ตั้งไว้ หลอดไฟจะดับ รออีกนานเท่าไรพัดลมจะหมุนเพื่อดูดอากาศออกเพื่อให้ความร้อนลดลง หลายคนต้องค้านแน่ๆว่า อุณหภูมิมันจะลดได้ไง ในเมื่ออุณหภูมิจริงภายนอกมันเกิน 37.7 ขึ้นไป เอาพัดลมดูดอากาศออกยังไงก็ไม่ลด ตอบ..ว่าลดครับ เพราะรูอากาศเข้าตู้ฟักไข่ ถ้าในเคสผิดปกติเราต้องมีเครื่องทำความเย็นไปเพิ่มครับ เข้าใจยังครับ เราก็เอาตัวคอนโทรลนี้ไปควบคุมให้สร้างอากาศเย็นสิครับ เช่น แผ่นเพลเทียร์ (Thermoelectric Peltier ) (https://pantip.com/topic/37753495) มันทำความเย็นได้ แผ่นใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งนิดเดียวเอง

     F4 การตั้งค่า การคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ ปกติเป็น 0.0
          เดาว่า...เราเอาไว้ปรับค่าให้ตรงกับอุณหภูมิ "จริง" เพราะหัววัดอุณหภูมิเราไม่สามารถกำหนดจุดวางด้านในตู้ฟักไข่ให้แม่นๆได้ เลยต้องมีข้อนี้ไปปรับให้ตรง เดาถูกปล่าวไม่รุ..อิอิ








ขอบคุณ /เครดิตวีดีโอเป็นของ: tonka pasanook (https://www.youtube.com/channel/UCloD_IouAJzZdibCOmVx6Ig)